Vom Wieland Stecker profitiert der Hersteller und der Elektriker,
wir reden hier jetzt von 10 - 15,-€
ist kein Wieland sondern ein Betterie Stecker für den Anwender machen die isolierten Kontakte keinen Unterschied.
Das stimmt funktioniert auch mit einer stinknormalen Steckdose, nur die Richtlinien von VDE/VN Anschlußbedinungen sind da eben andere Meinung.
Ohne die 50 Hz vom Netz macht keiner der BKW Wechselrichter einen Mucks, also liegt am Stecker erst Spannung an wenn er eingesteckt ist.
Auch das ist richtig den NA Schutz müssen übrigens alle Wechselrichter haben sonst gibt es gar keine Zulassung.
An der Möglichkeit die Leitung zu theoretisch zu überlasten ändert das niGS.
Und selbst wenn da an einer noch mit 16 A abgesicherten 1,5q Leitung Lasten von mehr als 3,6 kWh angeschlossen wären, die Sicherung würde oft raus fliegen bis das tatsächlich mal durch das BKW verzögert würde.
Ist das jetzt Theorie oder aus der Praxis, ich habe leider schon einiges an Kabelbränden/Schmorstellen gesehen. Bestes Beispiel oben mit den Elektro-Smart
Es geht hier einzig und allein um den Stromkreis wo das BKW eingesteckt wird, hängen dort (oder könnte man) noch mehrere Verbraucher mit dranhängen, würden bei max. Einspeisung von 800W im ungünstigen Fall keine Sicherung auslösen aber das Kabel durchaus überlastet werden.
Ist die Hauselektrik in ordentlichem Zustand ist das Risiko durch ein BKW minimal, ist sie nicht in Ordnung ist sie auch ohne BKW ein Risiko, oder?
100% Übereinstimmung, da gibt auch die Praxis sehr oft ein anderes Bild wieder.